Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Воздушное душирование
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Кондиционирование, вентиляция, микроклимат в помещениях
Чёрный Вентилятор
Здравствуйте, уважаемые специалисты!
У меня такая ситуация: нужно спроектировать воздушный душ на рабочие места. Берём справочник Староверова - и в соответствующем параграфе видим методику для подачи воздуха прямо в рабочую зону. А мне нужно подать воздух с расстояния больше 2 м от рабочей зоны.
По какой формуле можно рассчитать расход и скорость подачи воздуха? Мы тут же, в предыдущем параграфе, видим, что такие формулы существуют, но для наклонных и горизонтальных струй, а у нас-то как раз вертикальная.
Внимание, вопрос: можно ли использовать те же формулы, но для вертикальной подачи воздуха?
DvaUdara
Ответ - использовать можно - но результаты будут не корректные

В том же справочнике, есть раздел про воздухораспределение - в нем приведены формулы для разных видов струй

Расчет воздухораспределения - одинаков
Чёрный Вентилятор
Цитата(DvaUdara @ 5.9.2012, 12:50) *
Расчет воздухораспределения - одинаков

Спасибо, попробуем.
carragher
там ведь расчет и ведется в зависимости от расстояния от патрубка до рабочего места.

а насколько больше 2м?
Чёрный Вентилятор
4 м
Iroha
Интересно, а если все это смоделировать в ANSIS насколько формулы верными окажут ца
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.